今天检查低配室主柜时发现电流表标注4000/5,对应的电流互感器是5000/5的,这样电流表读数准吗?
17-08-03 09:47
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
不配套肯定不准确了。
17-08-03 10:00
2楼
编辑
引用
管理
yecao2003
读出值和实际值换算一下。
17-08-03 10:15
3楼
编辑
引用
管理
15163456633
电流波动太快,看不出来
17-08-03 10:23
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
会不会是这样,比如:
当导体内电流为5000A时,互感器输出5A;而电流表接收到5A时,显示4000A。
17-08-03 10:36
5楼
编辑
引用
管理
电工班长
肯定不准的。但正如楼上各位所说,可以通过换算得到正确的电流数值。
17-08-03 10:46
6楼
编辑
引用
管理
qd
直接换一个匹配的表,不然读数还需要换算
17-08-03 10:46
7楼
编辑
引用
管理
七星拱瑞
肯定要匹配啊
17-08-03 11:08
8楼
编辑
引用
管理
zcd207
把电流表的指示表盘的标值改成5000a的表盘就行
17-08-03 13:41
9楼
编辑
引用
管理
55366318
这样的问题应该做柜子的人知道呀为何不改正