主题:变频器显示频率闪烁
点击:5863 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
wang4370
MM440变频器,原为面板调速,后改为电位器调速,改后可以正常调速,但是面板显示频率小数点后两位一直飞快闪烁,什么原因呢。
电位器4K7。
17-07-25 14:51
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
电位器阻值不稳,
17-07-25 15:06
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
电位器里面滴下油转几下再试试看
17-07-25 16:07
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
面板调速正常吗
17-07-25 16:41
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
换个质量好的电位器试试
17-07-25 16:43
5楼
编辑
引用
管理
wang4370
面板正常,电位器换过两个,都是新的。
17-07-25 17:00
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
应该是电位器给定的值在变化!
17-07-25 17:05
7楼
编辑
引用
管理
799676754
你再调为面板给定频率试试,若后两位不再闪了,那一定是电位器的问题,你把电位器改为10K的试试,这样通过电位器的电流小一点,工作稳定一些。你原来用的电位器可能质量也不太好。
17-07-25 17:37
8楼
编辑
引用
管理
wang4370
调回面板是没问题的,电位器说明书要求最小4K7。
17-07-25 18:25
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
直接把10伏接到给定看看还闪吗。
17-07-25 19:34