主题:一拖二变频 一用一备问题
点击:2719 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zq3076
一台37KW变频器带两个电机,但是这两个电机如果做一用一备如何实现?
17-07-25 13:42
1楼
编辑
引用
管理
tigermu
加接触器切换应该可以。
17-07-25 13:54
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
在变频器输出加接触器做转换即可。
17-07-25 13:59
3楼
编辑
引用
管理
zq3076
明白了谢谢各位,不怎么常用 别人一点就通了 大家见笑了哈哈!
17-07-25 13:59
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
用双掷刀闸更简单
17-07-25 16:19
5楼
编辑
引用
管理
jiouai84
输出端加接触器进行切换的时候必须要把变频器的输入端的是电源断开才可以的,不然会炸机的,所以如果要切换还要在输入端加个接触器才行。
17-07-25 16:55
6楼
编辑
引用
管理
MFDXT
大家的方法可行,又学习了。
17-07-26 11:37
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
加接触器切换,但在切换电机的时候必须得变频器停了才能切换,要不变频器会报过载的。
17-07-26 11:50
8楼
编辑
引用
管理
jiouyecao
18-01-31 22:58
9楼
编辑
引用
管理
jiouyecao
刚刚画的,你看能用不。。。
18-01-31 23:00