你在旋转轴增加近点狗每次开机校准原点,然后做绝对值定位不需要每次校准了。另2轴直线运行你就很简单了的动作
17-07-24 07:21
正在学习中。
17-08-04 10:34
谢谢楼主
18-01-17 12:00
本身程序没什么,就是3U的PLC三个轴的系统定位完成标志位是一个,自己程序里要对应区分好。
18-01-23 17:17
学习了
20-01-05 01:38
FX系列的PLC,定位指令完成标志都是M8029,该指令标志在该指令下一行有效(甚至可以理解再往下一行就无效)!!