10楼
编辑
引用
管理
陈俊俊
整流还带有一路斩波
17-07-21 21:10
11楼
编辑
引用
管理
陈俊俊
励磁模块坏了,问题是上电x4端子的9脚和10脚没有24付
17-07-21 21:11
12楼
编辑
引用
管理
goldage
看来你的使用环境有点脏啊,如果你不是用专用快速保险,烧保险的话模块肯定是挂掉
17-07-21 21:25
13楼
编辑
引用
管理
陈俊俊
环境是不大干净,最主要的是现在没有24付
17-07-21 21:45
14楼
编辑
引用
管理
陈俊俊
现在机器上电报A9急停故障,di5短接依然报A9,请指点
17-07-21 22:50
15楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是,按说这个是抗短路保护的。当然整流如果穿了就是另外一回事了。斩波可以抗短路。
17-07-22 14:43