登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:做套称重系统用的V3屏。

点击:1465 回复:17

引用 383459893 在 2017/7/17 14:07:36 发言【内容省略】

PLC控制器扩展网口,设定IP地址,网口连接交换机,和办公网络通讯,办公电脑安装软件,通过网线采集PLC控制器和触摸屏控制器的所有生产数据,并存储,并且电脑上可以实时查询任意日期的生产数据。
17-07-17 15:08

引用 383459893 在 2017/7/17 14:08:48 发言【内容省略】

估计客户说的就是通过添加外部存储卡片实现。让客户提供样机或者案例,否则空口无凭。
17-07-17 15:10
外部存储卡片是什么?U盘吗。主要他想在触摸屏上查看称重历史记录。
17-07-17 15:17
让客户提供样例,有些东西不是凭嘴说说的。我的客户说让我按照两天记录生成一个文件,一个月对单个变量生成15个文件。我确认有向西门子求证过,不是不能实现,只是要写脚本,他们说他们只是在德国做功能测试的时候用过,没有用到实例中,所以我就直接回绝给客户了!!!
17-07-18 08:51
如果我想每次五个变量同时保存可以吗。因为我要称五种料,每种料的重量都不一样。每一次称重都要保存五种料的实际重量数值。可以实现在V3屏上插U盘,然后用电脑打开看到历次的称重数据吗。
17-07-22 19:28
一年,有点长呀,你可以定期拷贝现来。
17-07-24 14:41
定期拷贝也可以。怎么实现每次五个变量同时记录呢。
17-07-24 16:29
依据西门子技术支持的说法,可以5个变量存在一个日志文件,但是一个文件里面所存储的数据总数目为20000条,超过了就会覆盖以前的数据。我已经准备用普洛菲斯的GP4000系列的数据采集器了,这个没有什么限制
17-07-25 09:03