主题:我用威纶通触摸屏与欧姆龙CP1H连接,为什么触摸屏的数据发送不到PLC程序里面?

点击:3940 回复:13

如题,我把程序里面的地址都在触摸屏程序里都设置好了。
但是我在PLC程序里修改的数据可以写入到触摸屏里,而我在触摸屏上修改的数据却不能读取到,这是为什么?
在发帖之前,我百度过一下,有些人说是因为PLC的写保护。但我看过,程序里面没有设置到写保护。
17-07-10 22:07
数据d区都这样?
17-07-11 08:06
没通讯上····
17-07-11 13:40

引用 402330054 在 2017/7/10 22:07:49 发言【内容省略】

你选的通信协议是什么?
是host link(C-mode模式)
还是host link(FINS模式)
17-07-11 19:15
是RS-232
17-07-11 21:22
可是在PLC程序上修改数据,触摸屏上会显示呀。
17-07-11 21:23
是的,读取PLC就可以,但写入到PLC就不行。
最后修改:2017/7/11 21:28:21
17-07-11 21:24
是的,读取PLC就可以,但写入到PLC就不行。
17-07-11 21:28
能正常通讯就可以读写吧,能读不能写还是少见哦
17-07-11 21:31

引用 402330054 在 2017/7/11 21:22:36 发言【内容省略】

如果是host link(C-Mode)模式的话,要使得PLC为监控模式才可以写入数据的!
17-07-12 01:46