主题:三相维修电源的制作

点击:22880 回复:106

咸工就是牛,又涨姿势了,果断收藏。
17-07-12 14:23
咸工无私奉献的精神,是我们学习的榜样!向你致敬!T1是电抗器吗?是变频器输出电抗器吗?T2是220~380升压变压器吗?
最后修改:2017/7/12 22:14:29
17-07-12 22:10
感谢感谢!谢谢咸老师的指教!工控维修行业的领军人物!大牛!
电抗器后面的对零线电容是1200V1.3uf的啊?貌似这个电容不太好找吧?
17-07-12 23:28
T1必须是三相变压器吧?
17-07-13 07:26
T1是变压器,T2是电抗器
17-07-13 09:20
该用户被锁定!
17-07-13 14:22
喜欢咸老师你写的东西
17-07-13 18:01
T2怎么制作
17-07-13 21:48
T1是380V/380V隔离变压器,功率同变频器;T2为电抗器,额定电流同变频器,交流电压降在3%左右即可。用变频器的输入、输出电抗器均可。
另外,没有合适型号的,只在额定功率、额定电流大于变频器的,都可用。
滤波电容,我是利用手头多只零散电容,恰巧并联得到1.3uF容量。此容量可采用1~10uF(可据试验选定)以内。调整变频器载波得到最佳波形。
17-07-14 05:52
真厉害,解决了很多人的不便。
17-07-14 05:56