主题:三相维修电源的制作

点击:22880 回复:106


一些维修店铺,限于条件,没有三相维修电源,这给维修变频器,尤其是交、直流调压器(软启动器)等电器设备,带来不便。
我经过几次试验,合理优化结构,做成了三相逆变电源,测试输出波形,嗨!波形漂亮,非常接近工频电源了。
如图所示。

图片
查看大图

采用380V三相电源的变频器组装时,需添加KT1延时充电电路,其参数可与内部充电路的参数相同。隔离变压器采用1:1变比的;若采用220V输入电源的变频器,可以省掉KT1限流环节,隔离变压器采用220:380升压变压器。选择R2=R1,KT1触点容量以大于5A为宜,不足时应添加中继。

图片
查看大图

根据需要,T1\T2可据变频器的输出电流来配。
我是采用手头闲置易得的二手变频器、二手隔离变压器、二手电抗器配置而成的。
若有需要,可在后级添加整流滤波电路,取得0~550V可调直流维修电源。
输出波形不理想时,可试调整变频器的载波频率,以适应LC滤波时间常数,从而得到更佳的波形输出。
咸庆信
2017年7月7日
17-07-07 05:38
利用了变频器产生三相电源,降低了制作难度,更具参考性。
17-07-07 07:03
咸工一向如此牛X,令我后辈佩服佩服!
17-07-07 08:34
   咸老师一向不保守,和盘托出自己的劳动成果。表情表情
17-07-07 09:02
我也佩服。真高手。
17-07-07 09:05
好方法,谢谢咸老师的分享。
17-07-07 10:05
牛X,谢谢分享
17-07-07 10:50
谢谢咸老师,又和老师学一招。
17-07-07 17:53
咸老师好,请教个比较基础的问题,220V变频器直接加市电就可以输出三相220,和图上把火线连接一起到L1L2L3,然后N线接电容中点,达到的作用一样吗?
17-07-08 07:42
手头有380V电源的变频器,取用220V电源时,即采用倍压整流方式,以适应变频器内部逆变要求。
220V变频器,就直流输入220V电源好了。但隔离变压器,需采用220、380升压型的。
答所非问了。答:作用是一样的。