登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:台达PLC和西门子PLC通讯

点击:2373 回复:10

台达plc型号:DVP32EH00T3-L,西门子plc:224XP CN DC/DC/DC
17-07-06 16:22
现台达plc的com2口和三台伺服通讯,com3为扩展功能卡:DVP-F485
想要台达plc做主站,西门子plc做从站实现Modbus RTU通讯,按手册说明写的程序不能实现通讯。发现其中M1320,M1316装置批注和手册介绍不一致,有懂得大师解释一下么?
17-07-06 16:23
附件 QQ截图20170706163332.jpg
附件 QQ截图20170706163400.jpg
附件 QQ截图20170706163529.jpg
附件 QQ截图20170706163539.jpg
17-07-06 16:33
你再确认一下,台达扩展的com3功能卡:DVP-F485好像只能做从站。
17-07-06 17:25
说明是可做主/从站的,另一种型号为DVP-F485S的卡只做从站。
17-07-07 09:16
注意224XP的通讯口,port0口可以做主站或从站,port1口只能做主站。
17-07-07 09:39
是选择的port0,您知道台达的功能卡安装后要组态吗?之前没有接触过台达,不太熟悉,用的WPL 编程软件。
17-07-07 09:56
附件 QQ截图20170707100850.jpg
不知如何添加?求大神告知。
17-07-07 10:07
用串口调试助手监控一下台达PLC发出的报文,看看对不对?!
17-07-07 11:35
看你的截图,功能扩展卡是“无”啊
17-07-07 11:40