主题:【话题】PLC输入点莫名其妙闪一下是怎么回事(20170706)
点击:3304 回复:36
10楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
连接电源相关的端子全部紧固一下,要仔细检查
17-07-05 10:14
11楼
编辑
引用
管理
AQuiesthomme
怎么把输出电压直接连到主机上面啊
17-07-05 10:30
12楼
编辑
引用
管理
知道一点
用的什么控制系统,有电路图吗?发上来看看
17-07-05 11:04
13楼
编辑
引用
管理
AQuiesthomme
这是按照刚刚接了两个备用点做的监控
17-07-05 11:46
14楼
编辑
引用
管理
知道一点
既然是PLC控制,你这段后加的监控是在监控软件里做的吧
17-07-05 13:12
15楼
编辑
引用
管理
AQuiesthomme
是的,刚刚在不同扩展模块加了两个备用输入点,没人动也莫名其妙的计数了一次
17-07-05 13:37
16楼
编辑
引用
管理
知道一点
在监控软件了能查出楼主的问题,神了
17-07-05 13:45
17楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
是机械振动吗?
17-07-05 13:53
18楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
常闭点,受到机械振动导致常闭点瞬间断开
17-07-05 13:55
19楼
编辑
引用
管理
AQuiesthomme
机械振动可能性不大
17-07-05 14:05