查一下电流检测部分吧!
18-04-03 09:52
如果总是其中固定的一台,而你换过后不久又重现故障,那么应该是负载有问题!从变频器的负载至电机是否良好?有没有漏电?四台参数是否一至?机械负载同样会报过流警示,比如轴承等。