主题:请教关于plc模拟量的问题

点击:978 回复:18

师傅,3/4*1600是什么意思,能解释一下吗?
17-07-01 11:13
精不精准应该要看程序编得好不好吧
17-07-01 11:24
pid?我不会用啊..
17-07-01 11:25
师傅,您的意思是我先给磁粉送1000数字量,然后在看看传感器输出的数字量是多少,然后摸出关系吗?
17-07-01 11:27
那个你的磁粉是连续可调的?
应该用pid,就是plc会根据你说的偏差,自动调节磁粉.
你plc什么型号?磁粉接线是什么通道?
17-07-01 11:42
三菱plc,磁粉接D/A模块
17-07-01 13:24
Fx3u的plc 模块是fx3u-4ad,fx3u-4da
17-07-01 13:26
哦,是我写错了,你的扭矩传感器测量值是0-16000,我少写了一个零。不好意思哈。
3/4的意思是,PLC的模拟量满度值是4000H,你检测到了3000H,针对满度都就3/4哈,也就是75%的16000扭矩值满度。把它发给反馈实际值作为闭环控制磁粉制动器就行了吧?
17-07-01 16:21
做一个闭环控制,用P直接控制不要管发多少量,高了就减,低了就加,控制模式对了后再加一道I积分控制就好了!