10楼
编辑
引用
管理
A左边仰望
是的,是UCC35701.
17-06-30 17:10
11楼
编辑
引用
管理
A左边仰望
电源已修好,坏了一串的件。谢谢大家了。
17-06-30 17:11
12楼
编辑
引用
管理
A左边仰望
将15-18V直流电源加在C53两端,用示波器测试V107开关管波形,若有,用万用表测量开关管CE为通,关掉开关电源,过会儿为断。接着测量T400波形,再次测量V105 V106波形若波形正常,说明控制电路基本良好;若没有,检查相应支路。剩下检查电流反馈U100的工作情况,待测试正常,焊开外接的电源,接通220V(380V)试机。
17-06-30 17:13
13楼
编辑
引用
管理
风中野百合
UCC35701
17-06-30 20:26
14楼
编辑
引用
管理
lenyan13
此芯片不常用啊
17-06-30 21:09
15楼
编辑
引用
管理
goldage
这个也不算古董,有配件板
17-06-30 21:51
16楼
编辑
引用
管理
464223721
6RA7018不能通过自检,请大师们指教是向原因