主题:【话题】像这样的情况如何选择线缆(20170629)
点击:1282 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
zq3076
引用
honghaii
在 2017/6/28 4:58:38 发言
【内容省略】
哪是电机引线!
17-06-28 08:01
11楼
编辑
引用
管理
gzlsj
用300平方的铜芯线
17-06-28 11:03
12楼
编辑
引用
管理
yejingmao
500A至少要大于240平方的线
17-06-28 16:09
13楼
编辑
引用
管理
1522615606
变频好像是505安,最小应该也得240吧。
17-06-28 17:22
14楼
编辑
引用
管理
gc666
应该按照实际负载功率电流大小选择电线的截面...
17-06-28 18:52
15楼
编辑
引用
管理
473495301
图纸上标500a电流250千瓦电机,要240的电缆,但图上标注是95+50的,你还要看下负载功率的大小,有条件参考下相同东西,关健是看带动什么负载。
17-06-28 21:29
16楼
编辑
引用
管理
小男孩91
看清图纸,上面就有
17-06-28 21:32
17楼
编辑
引用
管理
芥子心
图纸上的电缆选型还是比较科学,双根电缆。变频器输出最好带屏蔽。
17-06-29 10:17
18楼
编辑
引用
管理
芥子心
个人认为这个图纸的PE这个地方有问题。电机的PE接到变频器的PE了,并且没接地
17-06-29 10:21
19楼
编辑
引用
管理
lf876922251
你已经看见型号了,难道就没看见那是双拼电缆,即两根95的缆?
17-06-29 20:21