主题:PNP和NPN光电开关能互换使用吗?
点击:10298 回复:36
30楼
编辑
引用
管理
goldage
维修时候不建议这么做,加中继转换吧,这样后续的维护人员会更加明白
17-06-20 21:25
31楼
编辑
引用
管理
haol1974
NPN和PNP要改公共端,
17-06-20 21:31
32楼
编辑
引用
管理
201098wu
加个中间继电器就好
17-06-21 00:37
33楼
编辑
引用
管理
双740
看PLC手册,允不允许NPN接法,允许的话M就得接正极,再把传感器信号接触对应的DI点,S7200的就可以这样接
17-06-21 14:39
34楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
引用
逍遥的久鸣
在 2017/6/18 23:00:35 发言
【内容省略】
用PNP还是NPN和PLC的输入部分的接线方式有关,不同的接线方式使用不同类型的传感器
我在使用的200的PLC使用的接近开关就是NPN的
17-06-21 15:58
35楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
给楼主说个事,我遇到过这么一个事,跟我们做设备的使用S7-200的PLC,他使用的3线的PNP的接近开关,但只用的2根线,也正常运行了很长时间,只是后来开始不断出现错误。后来根据他的PLC的接线方法改为3线的NPN的接近开关,然后就一切正常了
我也是搞不明白为什么PNP的只接两根线也可以用了那么长得时间,他说咨询过OMRON的技术人员,说三线的接两根线也可以用。当时他们应该是接近开关选型错误了,将错就错就那么用了
17-06-21 16:02
36楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
有一种4线的光电开关可以互换使用,要用粉色线调整,分别是light on和lignt off。我说的是OMRON的E3FA,我使用过这种光电开关
17-06-21 16:06