登录
首页
相关行业
相关行业
回帖
发帖
正文
主题:冷冻水热容比与节能
点击:2375 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
lvjun7258
今天在维修一台冷冻水机组时,同事提出通过降低乙二醇冷冻水的浓度节能的想法,这几天设备常年使用30%左右的乙二醇冷冻水,机组全年24小时制冷运转,现在想将其浓度降为10%以下,不知节能效果如何。请由此方面经验的帮忙分析下。
17-06-03 22:42
1楼
编辑
引用
管理
goldage
呵呵,估计你是想把制冷停机温度提高吧,不是很现实,还要配比不合理会把管道堵塞的
17-06-04 11:38
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
乙二醇冷冻水的浓度,决定于水的结冰温度,浓度越低,就越容易结冰,你就不怕水管冻起来。
最后修改:
2017/6/4 12:06:24
17-06-04 12:00
3楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
全年零下温度不到100天,一直使用高浓度载冷剂夏季能耗大,目的就是想节能
最后修改:
2017/6/4 17:07:28
17-06-04 17:06
4楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
楼主的冷冻水用于空调?还是冷冻仓库?
17-06-04 17:23
5楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
机房用精密空调的载冷剂
17-06-04 18:08
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
请问你的机组出水温度是多少度?
机组都不停机运行这要看设置和负载问题了
就你目前的信息很难进行讨论!
17-06-04 18:34
7楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
1、乙二醇冷冻水,不同的浓度对应不同的冰点,10%浓度的冰点肯定高于30%,但具体的数值我不清楚,因为这属于空调制冷行业,估计本论坛大多数人也不清楚。
2、制冷机的载冷剂温度不受环境气温影响,只要它运行,肯定低于0度,并且不是如同楼主想象的,1年中仅有100天零下时,才会结冰。不然的话,也不会采用乙二醇。不过该温度应该能调整控制。但具体的数值究竟是多少?估计本论坛上都不太了解。
3、你要降低乙二醇冷冻水的浓度,必须先提高制冷机的停机控制温度点,否则,冷冻水管肯定被冻结。
4、本人认为,浓度高、低与能耗关系不大,但停机控制温度点确实影响能耗,温度越低,能耗就越高。
5、以上调整有相当的风险,如果并非专业工程师,最好不动。
17-06-04 18:44
8楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
机组回水温度设定在14℃,回差为0.5℃,供水温度一般在10-11℃。
17-06-04 20:13
9楼
编辑
引用
管理
goldage
机组回水温度设定在14℃,回差为0.5℃,供水温度一般在10-11℃。这个温度如果在夏天就算不是专用载体问题都不大,但是你环境接近和低于零点就得小心了,你节能和你的载体选择关系不大吧
17-06-04 20:20
上一页
下一页
工控新闻
探秘全新一代中压产品数字化解决方案:智驭未来 电网健康全面守护
我国工业领域设备更新加速落地
【简仪科技】相约沪上丨第九届开源测控开发者大会
中控技术荣获DCMM四级量化管理级认证,数据管理能力获权威认可
又一笔亿元级融资,投到人形机器人
节卡机器人超A新品,CNC上下料作业之王!
AI赋能,施耐德电气空压站智能算法方案驯服能耗“巨兽”
艾默生电气如何用153亿美元撼动工业软件市场?
更多新闻资讯