主题:大家好,变频器报缺相实际没缺相

点击:5712 回复:12

是输输入缺相,厂家还说让屏敝,我觉得不好。
17-06-02 11:19
汇川的320吧,可以选择参数项目的缺相不检测试一下,不过我用过,我一直都是选择开机缺相报警的
17-06-02 21:44
检查结果是驱动板坏了,这种变频器,报输入缺相牵扯面较广!如:防雷板,驱动板,接触器电源板控制板等都有可能造成报接触器故障!经查,换了一个驱动板搞定了,是驱动板通往接触器电源板的信号丢失!该接触器电源板的供电是直流母线提供的。但是同时也要从驱动板取出一个信号。完成接触器吸合动作!
17-06-05 14:06