主题:新买的变频器用了一天。断路器就烧了,是不是变频器的问题?
点击:2100 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
变频器坏了吗?
17-05-27 13:27
11楼
编辑
引用
管理
svpama
新买变频器,这里包含的意思,除了那个变频器是新的,还有接线是新接的。你的接线对不?还有你的变频器和旧的是同牌子同型号不?
这些没说呢?
17-05-27 15:21
12楼
编辑
引用
管理
weixiu123
换新的断路器试试了啊
17-05-27 15:22
13楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
不好确定只能先换一个试试啊
17-05-27 15:54
14楼
编辑
引用
管理
zq3076
接线一定要可靠,断路器容量要足够,基本就可以排除问题了!
17-05-27 18:07
15楼
编辑
引用
管理
sanxinkejili
谢谢大家! 问题已解决。 新买的37千瓦变频器,用了一个旧的63A短路器,烧了后,又用了一个旧的短路器又烧了。
断路器只控制变频器,错以为变频器问题。换新的80A短路器了运行完美。
17-05-29 16:20
16楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嘻嘻,问题解决了就好。往往就是这样,过于的相信变频器,或者过于的怀疑变频器。其实这些都是主观的想法,猜测。而实际解决问题是要靠事实去验证的。大家都一样。都有这样或那样的经历。认识和实践总是相互依赖又相互斗争的。
17-05-29 16:33
17楼
编辑
引用
管理
fadzw123
63a本来就少了。
17-05-30 16:39
18楼
编辑
引用
管理
坏坏的坏东西
这个问题问的让大家有点尴尬啊。。。。。
17-05-30 23:24
19楼
编辑
引用
管理
芥子心
37千瓦变频器哪个老师教你用63A断路器的!!1