主题:欧姆龙CP1E-N30DR-D致命错误,程序错误
点击:2075 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
scgaqxg
大家好,我这里一个夹芯板切割程序,用的欧姆龙CP1E,先是前面的02输出时灯亮,但没电压,我怀疑是物理触点坏了,因为02跟03是反的,我就通过一个中间继电器,只用03,去掉02,不久,03也是只有灯亮没有电压,我就问厂家,厂家说这是一款老的,现在没有了,我就在网上找到有卖的,但卖PLC的不懂程序,要我自己把原来的上载然后拷到新的里面就是了,我也不懂,找不到人操作。只有不懂也要去做,用打印机线连好PLC,用了网上的超级解密程序,后来,PLC的RUN灯不亮了,ERR/ALM灯长亮,程序显示:致命错误,0x80f0/ 四千,程序错误。大家帮我看哈,我这个致命错误怎么解决?能不能解决?电脑是WIN7和WINXP都试过,把PLC状态改到运行也没有用。
17-05-13 09:23
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
估计plc搞废了。重新编程啊。
17-05-13 10:28
2楼
编辑
引用
管理
1041718052
破解了,数据没有了。
17-05-13 11:49
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
程序坏了,欧姆龙有高人编写的程序用非正常方式上传就会自毁程序,花钱找设备生产厂家吧。
17-05-13 12:29
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
很有可能是楼上所述的这种原因!
17-05-13 12:47
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
找设备厂回复程序
17-05-13 13:21
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
不懂就胡乱操作了。胆子比较大。
17-05-13 16:45
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;程序肯定是报销了,花笔钱找厂家重新买一台吧;
17-05-13 19:10
8楼
编辑
引用
管理
goldage
分析估计是你操作时候吧下载和上传理解错误,没有源程序就有点麻烦,工艺流程知道吧,反正你这个点数估计不多,自己写一个算了,写了再把对应的IO点的线重接吧
17-05-13 22:10
9楼
编辑
引用
管理
scgaqxg
谢谢大家,因为Y02,Y03触点没有输出了,有换新的的打算,所以就不懂也去上载程序。