登录
首页
PLC论坛
施耐德电气PLC
回帖
发帖
正文
主题:求救,施耐德M218系列PLC编译问题C0023
点击:1515 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
yutianhe95
哪位大侠帮看下这个错误的原因是什么,应该就是一个错误造成的。
可我在对应的,57,58,59等等网络里根本就找不到 “and”的运算符,这是什么原因呢?
附件:
[
本地下载
]
最后修改:
2017/5/8 12:44:06
17-05-06 11:59
1楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
我就奇怪了,这个 C0023 提到的AND 运算需要两个操作数的错误从何而来。。。
17-05-06 12:00
2楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
请大侠们看看,57,58,58等网络里根本就没有所谓 and操作符
17-05-06 12:58
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
感觉论坛里面用施耐德的比较少
一般回答的也比较少
17-05-06 16:40
4楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
ytleaderplc
在 2017/5/6 16:40:32 发言
【内容省略】
高手如云的论坛,只是因为现在垃圾水贴太多都懒的来回答了。
楼主上传你的项目文档,我来看看问题所在。
17-05-08 09:01
5楼
编辑
引用
管理
浪尖飞雨
程序显示功能块图,就可以发现差别了,把那个AND删掉就OK了
最后修改:
2017/5/8 9:18:19
17-05-08 09:17
6楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
好的,谢谢先。等我忙完了就传上来
17-05-08 09:47
7楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
恩,我在找还有没别的错误
17-05-08 09:47
8楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
但是,从梯形图中看明明没问题,为什么就出现错误了还只能从功能块视图中看出呢?
17-05-08 12:38
9楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
原程序我上传错误我已经修改好了, 我就想知道,为什么梯形图中看明明没有问题,却仍旧出现问题且从转换后的功能块视图中才能看到问题所在——————功能块视图中无缘无故增加了一个 and 运算符... 这是什么因造成的呢?
17-05-08 12:43
上一页
下一页
工控新闻
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会在京成功召开
优必选以AI驱动人形机器人发展,入选哈佛大学商学院案例库
2025数字化及智能制造技术论坛在青岛圆满落幕, 这些议题值得关注!
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
ABB集团发布2025年第二季度业绩
更多新闻资讯