主题:求助PLC,步进电机,驱动器简单接法
点击:7957 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
1576526573
我按照图片上的把线就好了,但是步进电机不转,我现在还是小白阶段,求助各位大神
17-05-03 09:06
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
程序写了吗?PLC的具体型号是什么?晶体管还是继电器的?这个接线的最好传接线图。
17-05-03 09:13
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
PLC控制步进驱动器接线图可以参考下图,你的步进驱动器脉冲输入端好像都没有接通电源啊!
其中PUL+接开关电源的24V+(如果你的驱动器说明书上允许接24V)PUL-接PLC的Y0脉冲输出,对应Y0的COM1接开关电源的0V,控制方向的DIR和上面控制脉冲的一样的接法。PS一般的步进驱动器是允许脉冲输入口和方向控制口接入24V的,前题是串入驱动器推荐的电阻。
最后修改:
2017/5/3 9:23:01
17-05-03 09:17
3楼
编辑
引用
管理
302512119
编程时候定义的脉冲跟方向,分别接到驱动器上的脉冲跟方向负极
17-05-03 09:23
4楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
小伙伴你接错线了
1 驱动器的 PUL+ DIR+ 2个端子短接接开关电源的V+,不要接0V。 PUL-代表脉冲接PLC的脉冲端子串1,2K或者2K电阻(一般接Y0), DIR-代表方向接PLC的方向端子串1,2K或者2K电阻(这个你可以接Y1) 具体是哪个点,看PLC的说明书, 我看不到你PLC的型号
接驱动器的马达线,要分同向绕组,用万用表的蜂鸣档量一下,通的的是一组,接错了电机不会动的。
2 PLC输出的端也要接24V与0V ,输出COM端一般都是接0V的,接好线之后,再编程就可以了!
希望对你有帮助
17-05-03 10:53
5楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
原来你用的是三菱PLC啊 脉冲PUL- 接 Y0 方向DIR- 接Y4 PLC输出COM的端子,全部接开关电源的 V-, 脉冲与方向接PLC一定要串电阻!
17-05-03 10:58
6楼
编辑
引用
管理
twtynijj
PLU+ DIR+ 接5V电源正。 DC20V接24V PUL-和DIR-分别接脉冲和方向 第一组可以是Y0 Y3 .PLC接线 COM接0V 即可以。编上程序就能动了。
17-05-03 13:26
7楼
编辑
引用
管理
1576526573
谢谢各位大佬,我的PLC是三菱FX2n_32mt_001,接对线了如果不编程电机会转吗?
17-05-03 13:30
8楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
没有脉冲怎么会转呢?程序肯定要写的!
17-05-03 13:50
9楼
编辑
引用
管理
莫头脑
接对线了如果不编程电机会转吗?不会,你这个2N的只有脉冲指令没有定位
17-05-03 17:43