主题:安川616G5 报SC

点击:1994 回复:20

一下说变频器拿走修,又说降低载波频率;
表情
17-05-08 12:58
应该是电机绝缘不良,当运行一段时间电机温度上升之后,电机绝缘下降导致报SC。而当电机温度下降之后电机的绝缘又是正常的,所以会出现楼主所说的现象。我之前也遇到过这种情况
17-05-08 13:47
是维修人员对我说的他们降低载波频率
17-05-10 18:17
是维修变频器的人说把载波降低的,用了这么没问题
17-08-19 15:40
我见过电机短路搞出来的SC,电机有一扎引线脱下来,和转子摩擦,破皮后报警。有时碰不到又不报。摇表也摇不出。这个也搞了好久,厂家都糊涂了。后来电机保养轴承才看到。
17-08-23 16:09
我感觉和载波没关系。
17-08-23 16:10
应该是霍尔坏了
17-09-01 23:22
把模块拆了看看是不是pc929和四角光耦是不是坏了或者是保护检查一我之前一台也SC就是一个四角光耦pc817坏了
17-09-01 23:26
现在用了这么就没有问题了!谢谢大家的帮助!
17-09-28 18:53
把载波频率降下来就能用了?