主题:大师们,帮我审一下图,之前问了一个强电的问题,有师傅指正了一些错误,感觉还是需要和大家一起讨论,才能进步的。
点击:1142 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
121111115
强电变频控制部分已经改正,希望大家受累给我审审其他有错误或者不合理的地方。对指正错误的师傅表示感谢。
17-05-02 10:15
1楼
编辑
引用
管理
121111115
17-05-02 10:15
2楼
编辑
引用
管理
121111115
图为啥不清晰呢
17-05-02 10:17
3楼
编辑
引用
管理
121111115
附件:
[
本地下载
]
17-05-02 10:22
4楼
编辑
引用
管理
121111115
传了文件,希望师傅们给我审审,有问题请指正,谢谢
17-05-02 10:23
5楼
编辑
引用
管理
465010287
我很好奇,这是什么软件画的?
17-05-02 11:36
6楼
编辑
引用
管理
10902502
你这是什么画的 控制图7拐8绕的
17-05-02 11:44
7楼
编辑
引用
管理
多喝水
eplan画的
17-05-02 11:53
8楼
编辑
引用
管理
344617251
1、线号重复使用。2、热继电器的常闭触点不应该出现在主回路上,应该跟接触器线圈串联。3、按钮S1/S2画法太缭乱,建议独立出来.
以上是我个人的看法,希望能帮到你。
17-05-02 14:40
9楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
热保护F1有问题,上面的F1是触点,下面的F1是热元件,热保护输出触点(上面的)最大仅能通过5A电流,通常将其串入接触器的线圈之中,绝对不可串连主电路。
此外,上面的热保护F1的编号不对,比如说“17-18、11-12”,没见过这样的标注,编号不是随便写的,热保护编号通常标为9X,例如:95-96,97-98。
17-05-02 15:30