主题:接近开关故障
点击:1277 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
201098wu
今天遇到了两个故障都是ab的接近开关故障,总是出现在没有接近物体时发出信号,要不就是一旦产生接近信息就像带了自锁似的,调了半天也没调好,无奈改电路换了其他的接近开关
17-04-29 21:27
1楼
编辑
引用
管理
流云轩主
接近开关为电子元件,性能变差或有元件软故障或击穿,都会导致工作不正常,更换同类开关,即可判定是否开关损坏。
17-04-29 22:11
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
你那个接近开关是几线制的,是不是和其他线路一起有感应电。
17-04-29 22:52
3楼
编辑
引用
管理
201098wu
两个都是3线
17-04-30 02:00
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
接近开关用万用表通断档测一下,三线对金属外壳是否有短路?如果是,把接近开关绝缘安装就行了。
最后修改:
2017/4/30 8:30:29
17-04-30 08:29
5楼
编辑
引用
管理
秀空
质量差的接近开关会这样。
17-04-30 10:26
6楼
编辑
引用
管理
lliu1978
灵敏度可调吗?如果可以降一点试试!
17-04-30 11:56
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
17-04-30 20:24
8楼
编辑
引用
管理
hmz810220
以前用过国产货也出现过这样的状态,后来索性都换了
17-04-30 21:29
9楼
编辑
引用
管理
chenqing309
可以将换下的直接带中继进行试验,如正常就是有干扰
17-04-30 22:04