应该是热胀冷缩的原因,中午温度最高,只要温度降低了就不会报警啦,解决办法最好检查下变压器油标线,是否超过油标线,如果超过就放掉一点...
17-04-24 12:57
11楼
编辑
引用
管理
346953791
你变压器油可能本来加的就多了点,运行起来后随着变压器温度的升高油位也会升高。。。
17-04-24 18:01
12楼
编辑
引用
管理
wenquan753
环境温度和负荷确认!
17-04-24 20:37
13楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
同意楼上的说法!!!!
17-04-25 16:12
14楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
346953791
在 2017/4/24 18:01:00 发言
【内容省略】
我想应该 是这样的。次日中午10号箱变再次报油位高,晚上17点自动复位 。我去查看了一下,果然复位后油位依然有些高。
17-04-26 00:01
15楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
晚上下电的时候,查看7号和10号箱变的油位后,停电用高压操作杆将其压力释放阀拉动拉环以卸压,将变压器油箱压力释放到0MPa,待观察 。
最后修改:
2017/4/29 18:42:26
17-04-26 00:05
16楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
处理完报警已经两天,而且今天的发电量为近半个月来新高,没再发生油位高报警 。
最后修改:
2017/4/26 23:04:41
17-04-26 23:04
17楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
结果不像预期的那样 ,昨天中午7号和10号箱变依然报出油位高,有什么办法呢?
现场查看了7号箱变,如下图所示,油位的确很高了。
最后修改:
2017/4/29 18:13:25
17-04-29 18:07
18楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
如今看来 ,释放压力并不能消除油位高报警 。需要停电放掉少部分油才行。然而经过相关咨询 ,可不用理会。也可把油位高信号线拆除。不怕油多,就怕油位低。
最后修改:
2017/4/29 18:31:01
17-04-29 18:30
19楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
气温逐渐升高, 变压器油位高报警频率越来越高,但放油要谨慎 ,提防冬季油位偏低。