一个搞塔机的,说用了6台英威腾炸了6台。37的电机用45的变频器,还是炸,赔了2万多。后来英威腾改里面参数,还是技术,用了一下还是不行。现在一直用安川的。
国内的变频器能搞提升机 塔机的真不多了。客户说有一次不知道啥变频器 吊了100吨的货物,变频器没停住,一下咋了下去,好几万丢了。不是普通塔机。好像是船上用的。关键技术是吊在半空停机0hz,和在半空0hz开始启动最危险。
不过英威腾用在普通场合质量还是可以的,但是价格略高。
我见过一个10多年前的铁壳的英威腾的抗造。用了10多年了,10多台,后来炸了一个模块。当初的惠丰也是很牛的。用个10年没问题。
最后修改:2017/4/19 8:45:34