主题:为什么X0信号强制了无效。
点击:2312 回复:36
楼主
编辑
引用
管理
370238363
其实很简单的问题,上图有我的接线图,我其实输入是X0的常闭,而外部电路X0我是得电的状态,所以程序输出是没有输出。
所以我就想利用PLC将X0强制为开路的状态,但是不管我怎么强制都是无效的,我的输出一直没反应,
17-04-16 17:39
1楼
编辑
引用
管理
莫头脑
是在考大家吗?
17-04-16 17:42
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主自从整了个PLC就发帖,不看基础的,
17-04-16 18:00
3楼
编辑
引用
管理
lliu1978
楼主有的搞了
条件真好
17-04-16 18:31
4楼
编辑
引用
管理
hmz810220
还是把外围硬件接好再试更直观,输出接中间继电器看灯就好啦
17-04-16 19:04
5楼
编辑
引用
管理
mengx9806
哥哥,请把上面的S/S接到PLC下面一个的24v的地方好吗?
17-04-16 19:23
6楼
编辑
引用
管理
osp321
输入点无法强制的。
17-04-16 19:26
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
输入信号不能强制,这个由实际的输入信号决定。
17-04-16 19:30
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如7楼所说,连PLC运行程序时,对输入继电器不能强制。
假使能够强制,外接信号应当也会起作用(如无特定措施的话)。
17-04-16 21:10
9楼
编辑
引用
管理
deweg
输入点不能强制。内部中间继电器,输出点可以。
17-04-16 21:14
上一页