示波器应该怎么测量变频器驱动电路,直接测量变频器报短路,把检测电路关掉后,测量就烧模块,请各位大师指点一下
17-04-14 13:51
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
先挂好探头,不要运行中接探头。两路驱动测试要用隔离探头。
17-04-14 17:20
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
先把线接好再开机看波形
17-04-14 19:50
3楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
我试过很多次开着机测波形,没有烧模块,不知你是怎么测的
17-04-14 19:51
4楼
编辑
引用
管理
svpama
从原理上讲,不要让因探头挂上,而引起之间的影响,如短路什么的。
如果你的示波器各通道独立隔离的,或者探头带隔离的,那根本不用理会,直接挂上就OK。
如果没有隔离,那就想办法隔离开来,如用高压探头,这样大电阻,相互关的影响就没了。
17-04-15 00:15
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
楼主说的问题不应该出现。示波器的测试探头是高阻,怎么可能短路?要么测试的接法不对,把测试点或参考点接错位置了。否则,不应该出问题。另外用隔离探头最好,没有共地的问题,不容易出事。
17-04-15 19:04
6楼
编辑
引用
管理
729710634
我现在用了一个隔离变压器,就正常了。估计是示波器不好吧
17-04-16 10:49
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哦,如果是这样,那说明示波器的表笔参考点位是与其外壳相通的。没有隔离。所以现在用的示波器,都是采用隔离的。只有老式的示波器,不隔离。
17-04-16 17:45
8楼
编辑
引用
管理
729710634
现在用起来也很老火,只能一路一路的测量,2路探头共地,唉!用坏了还是要求买个好点的
17-04-19 10:43
9楼
编辑
引用
管理
svpama
引用
kdrjl
在 2017/4/16 17:45:33 发言
【内容省略】
很多这样的示波器啊,我用的就是。基本上所有低端的示波器都这样。
估计版主用的高端示波器。
那个探头的地线是与电源的地线相连的,老美出的有本维修书中,就直接教人把示波器电源的地线弄断来用。不然,要是测那些板子时,那地线就搞了个环路,引出很大的干扰信号。
最后修改:
2017/4/19 15:09:23
17-04-19 15:08