主题:求S7-200中使用接近开关低速测速的编程?
点击:6699 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
青春在路上HD
详细说一下思路和在PLC里怎么编程吗?可以吗?谢谢大神了
17-04-10 10:43
11楼
编辑
引用
管理
启动绕组
不知道有多低速。大概搞下,不精确。
做一个1小时的计时器,1小时内收到几个开关脉冲就是1小时多少转了。
也可以做一个1分钟的计时器,1分钟内几个开关脉冲就是1分钟多少转了。
最后修改:
2017/4/10 10:49:59
17-04-10 10:49
12楼
编辑
引用
管理
青春在路上HD
需要用什么模块吗? 计数器, 那计时器和数据传送指令模块用不用?
17-04-10 10:58
13楼
编辑
引用
管理
青春在路上HD
转速范围0~2RPM。 那该怎么测?
17-04-10 11:31
14楼
编辑
引用
管理
青春在路上HD
转速范围0~2RPM
是这个,
求大哥哥指点迷津, 该怎么编写呢?要用到什么模块
17-04-10 11:32
15楼
编辑
引用
管理
青春在路上HD
转速范围0~2RPM
17-04-10 15:44
16楼
编辑
引用
管理
青春在路上HD
麻烦具体怎么用,可以说详细点吗?真心恳求
17-04-10 16:18
17楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这么低转速,用测周法测速。但需要先将数据缓存,然后释放就连续了。
17-04-11 16:48
18楼
编辑
引用
管理
青春在路上HD
可以在编程上提供一些帮助吗?小白鼠呀
17-04-11 17:21
19楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
好可爱的菜鸟,啥也不懂,给你个建议,你应该把项目分成若干个小问题:
1、针对你所述的0-2RPM,也就是每分钟转速,那么你应该先建立一个1分钟的时间继电器,1分钟后停止工作(采样)。
2、原来要求用3个接近开关,对于你来说,可能有点绕人,你先用1个,道理是一样。
3、采用I0.0作为信号接受点,每次接近开关动作时,用INCW指令对寄存器VW0进行一次+1。
先说这么多,说了多了你也接受不了。
建议楼主改行吧,并非任何人都能入行。
17-04-11 17:28