登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:【话题】什么牌子的接触器辅助触头是银触点的?(20170406)
点击:4257 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
cptank
有一台机器用液压换向电磁阀控制摆臂左右往复摆动,我设计了如下电路图,KM1用的是1801,液压电磁阀是24V的,电流也很小,而实际使用中发现接触器的常闭触点老是烧坏,换过德力西,正泰,施耐德,都是这样。因为这些接触器的常闭是辅助触头,都不是银触点。
最后修改:
2017/4/7 9:35:46
17-04-03 16:23
1楼
编辑
引用
管理
465010287
不能换着两个接触器线圈切换,这样一个接触器
17-04-03 16:48
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
并一个二极管吧,会好一点。
17-04-03 17:03
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对!直流电磁阀的线圈是电感负载,电流不大,电电感负载有反电势。电磁阀两端要有反向续流二极管。这是必要的。
17-04-03 17:38
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
1801只有一个辅助触点,其余三个常开是主触点,所以常闭触点容易坏,你可以参考楼上提议,在负载两端并接续流二极管。
17-04-03 21:35
5楼
编辑
引用
管理
logo1979
现在没有银触点了
17-04-03 21:43
6楼
编辑
引用
管理
lliu1978
24v对触点要求高!加需流二极管如果效果不理想可以加220v中间继电器!
17-04-03 22:26
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
触点损坏的情况不知如何;
以往倒是见过银触点的,后来的不了解。
17-04-03 22:59
8楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
银触点的现在好像是没见到了!
17-04-04 08:50
9楼
编辑
引用
管理
卢学斌
线圈加反向续流二极管。
17-04-04 16:44