登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器输出端接了380会怎样?
点击:7105 回复:39
30楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
绝对禁止将电源线接到变频器的输出端子U、V、W上。
17-04-02 10:19
31楼
编辑
引用
管理
xquan
国产变频器都白菜价了,楼主可以搞几台试验一下。在IGBT没有工作之前是不会炸鸡的
17-04-02 12:32
32楼
编辑
引用
管理
江枫2014
引用
kdrjl
在 2017/4/1 9:39:53 发言
【内容省略】
像37kw的MM440这种电路结构接错不运行是不会出问题的。
记得工厂电工把一台ATV71 280kw的新机器输入/输出线接反,报出了可控硅预充电故障。我们到现场看到后吓出来一身汗。 不能不说这些电路设计的完善。
17-04-02 22:32
33楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对,MM440的预充电电路就是在直流母线和电容器之间的位置。所以,从哪边进电源都能经过预充电电路。接反了不会炸,但启动变频器就是事了。
17-04-02 23:45
34楼
编辑
引用
管理
坏男孩
炸鸡
17-04-03 06:02
35楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
17-04-06 20:50
36楼
编辑
引用
管理
战鹰gavin50
一般变频器的说明书上都有严禁这样做,
17-04-07 07:10
37楼
编辑
引用
管理
ytthink
绝大多数是直接爆炸了
17-04-07 07:38
38楼
编辑
引用
管理
企鹅
我们公司去年,,英威腾的通电调试当天炸了两个,烧坏一台施耐德PLC,一个220/220的隔离变压器
17-04-07 12:50
39楼
编辑
引用
管理
zjunfeng
半年前ABB510好像是22KW接380V到输出端了,风扇在转屏显正常启动的时候报故障,检查时发现结错了。正确接线后竟然没坏
17-06-19 15:55
上一页
上一页
工控新闻
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
科技创新驱动产业变革
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
2025中国自动化与人工智能教育大会暨2024-2025学年全国青少年劳动技能与智能设计大赛全国决赛在浙江桐乡启幕
更多新闻资讯