主题:泵无缘无故会停最近有点频繁。没报警

点击:1058 回复:22

泵无缘无故会停最近有点频繁。没报警。程序没看出来毛病。。大神,哪个看出来,指导下小弟
附件 IMG20170319004538.jpg
17-03-19 00:50
两台泵同时停,还是其中一台。
可监测有关信号,看是否与停泵有关;可判别是控制电路的问题,还是电源或信号等的问题。
17-03-19 05:35
排查下线路,怀疑有虚接现象
17-03-19 07:37
添加点程序,对X32、X37和M10的动作计数,停机时看看谁动作异常
17-03-19 08:07
2台都停感觉就是X32吧,线路查一下。
17-03-19 10:00
请问虚接是什么意思
17-03-19 10:19
这个试试
17-03-19 10:20
X32只是外部切换阀,应该没有什么问题
17-03-19 10:21
如果只有这些程序的话,应该是外部故障。比如控制线松动、按钮接触不良等等!
17-03-19 14:11
就是控制线路接线端子处有松动。
17-03-19 15:06