主题:FX-3U 程序请教

点击:1607 回复:16

附件 9999999999IMG_20170316_164355.jpg
图片里的程序:D200  为何不是:9.87 而是:9 我需要精确的:9.87
程序怎样读的出来? 各位赐教一下,谢谢!
17-03-16 23:32

引用 316248032 在 2017/3/16 23:32:08 发言【内容省略】

需要小数的请使用浮点数运算指令。
17-03-17 06:00
顶楼附图所示,得到的结果应当是商和余数。
17-03-17 06:24
附件 QQ截图20170317081351.jpg
附件 QQ截图20170317081532.jpg
17-03-17 08:14
三菱fx这些浮点精度一般,5u的可能有改进吧
17-03-17 08:33
0.87在D201
17-03-17 08:36
这孩子;表情
你用的是整数运算的指令,98700/10000,结果就只有9了;
17-03-17 08:59
浮点运算就可以显示出来小数了
17-03-17 09:26
整数除法运算的结果有商和余数两个,D202中还有值
17-03-17 10:10
用浮点数除法才行
17-03-17 10:50