hmz810220
还好我司的都是变频器启动,星 三角还真没玩过
17-03-15 20:35
21楼
编辑
引用
管理
老兔子
是降压起动还是全压起动,与功率大小无关,仅与变压器容量及线路承受能力有关。
17-03-15 20:39
22楼
编辑
引用
管理
goldage
看看电工手册就知道了
17-03-15 21:19
23楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
同意老兔子。直接启动,对电网冲击大,如果变压器小,直接启动会造成变压器跳闸,全厂停电
17-03-15 23:42
24楼
编辑
引用
管理
李也
只要你变压器够大,直启没问题的。原来厂10kv2000kw电机也直启
17-03-16 06:40
25楼
编辑
引用
管理
ehszcs
大功率直接启动,除了对电网电压有影响,还会烧电机吗?
17-03-16 10:42
26楼
编辑
引用
管理
电工班长
电机功率的大小及拖带何种类型的设备,是决定直启或降压启动的因素,所在电网变压器的容量也是重要因素之一,如果变压器足够大,电机直启功率亦可相应提高,我这里最大的直启电机功率为75KW,后级负载为水泵。一般情况下,22KW以下直启,以上才考虑降压启动。现在变频器的普及使用更是淘汰了传统的各种降压启动模式。