主题:[求助]三相五线供电中,出现了线间有电压而相间少一项为何?急
点击:2686 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
入门者
三相五线供电中,出现了线间有电压而相间少一项为何?急
05-07-06 18:21
1楼
编辑
引用
管理
dqx
能不能说清楚一点,线间有电压是正常的呀,“相间少一项”是什么意思?
05-07-06 19:28
2楼
编辑
引用
管理
hty.czh
你只要查三相间都有没有380就知道有没有缺相。再查零线,零线断了也不是好玩的。
05-07-06 22:44
3楼
编辑
引用
管理
asd3971
缺相?
05-07-07 00:20
4楼
编辑
引用
管理
ssssssssssss
有一相线接地,形成零线带电.
05-07-07 06:15
5楼
编辑
引用
管理
入门者
能否讲清楚一点?
05-07-07 07:59
6楼
编辑
引用
管理
入门者
4楼能否讲清楚一点?
05-07-07 08:02
7楼
编辑
引用
管理
入门者
三相五线供电中,线电压正常而相间电压有一项(C)没有电压,其中变压器的中性点没接地。请问为什么相电压少一项呢?急急急!
05-07-07 08:48
8楼
编辑
引用
管理
bingjinyu
对地短路了吧
05-07-07 20:23
9楼
编辑
引用
管理
samuelii
有没有测过AC间电压是多少?BC又是多少?
如果是220V应该是变压器有问题。
如果是380V应该是C相对地短路了。