登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:日业变频器时间锁请教
点击:2903 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lsg1971
日业SY3200,被设置了时间到,哪位老师知道怎么解锁。
17-03-05 09:08
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
又是欠款造成的吧
17-03-05 10:45
2楼
编辑
引用
管理
646270767
恢复出厂设置试试
17-03-05 11:23
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这种锁了估计进设置都需要密码了吧!
17-03-05 11:50
4楼
编辑
引用
管理
lsg1971
试了,没戏
17-03-05 11:51
5楼
编辑
引用
管理
lsg1971
密码知道,但不知道在那一项参数输入
17-03-06 07:27
6楼
编辑
引用
管理
szlhmao
P0284
17-03-16 18:15
7楼
编辑
引用
管理
lsg1971
可以详细点吗。谢谢。
17-03-17 07:46
8楼
编辑
引用
管理
lsg1971
是不是P0284输入6**2就可以了?
17-03-17 07:48
9楼
编辑
引用
管理
zs77660088
你连门都找不到,就能确定你的密码也是无效的。