主题:隐藏的故障3

点击:1154 回复:19

看变频器的直流有电没有。
17-03-01 08:59
换电缆线就好了
17-03-01 18:14
   如果出现电源带不了负载的故障,若能排除负载问题,光用试电笔或万用表是测量不出正确结果的,可用灯泡逐相试,可直接排除虚接的故障。
17-03-01 18:46

引用 gku0223KKXxJ 在 2017/3/1 18:14:34 发言【内容省略】

电缆线断线虚接?还是别的原因?
17-03-01 18:52
24V短路了吧
17-03-01 18:53
直流端电抗器或短接片没接
17-03-03 11:02
用试电笔去玩变频器,楼主这也是厉害了我的哥
17-03-03 12:37
又·是电缆线断啊
17-03-03 16:20
你们的电缆线这么多问题啊
17-03-03 16:35
变频器安装现场,好多厂家为例了节约成本,自己安装不去买新电缆,而是找一节用过的旧电缆,又不养电工,很容易发生这类故障。
17-03-03 18:57