有的,我特地查看了这个几个月的单子,0.91奖励了40块RMB,通告是说我们在生产繁忙的时候功率因数低。在0.85左右。
17-02-28 09:30
要简单就上电容柜吧
17-02-28 10:08

引用 919355607 在 2017/2/28 10:08:35 发言【内容省略】

就地补偿?
17-02-28 10:57
增加电容柜
17-03-01 09:19
12路补偿电容就用到了2路还加?
17-03-01 11:03
要对你公司的设备进行能源审计,看看是什么设备影响,可以就地补偿,也可以集中补偿
17-03-02 10:27
加电容补偿柜
17-03-02 18:34
钱能摆平的事,都不是事!
17-03-03 16:10
过去的内容谈一下个人看法,不要一口同声地说加补偿,先帮忙找一下自身原因,12路电容柜就投入两路,大部分电机已经是变频运行了,还加啥电容柜。