主题:变频器风扇小谈

点击:2804 回复:16

变频器在使用过程中风扇因素影响很大(本人认为),本人在毛纺行业,变频器的损坏大多由于风扇损坏而造成,因毛纺车间飞毛较大,风扇吸毛缠绕现象严重,因而风扇损坏现象严重,如不及时发现,会造成变频器长期过热运行不稳定,最终造成损坏。
     我厂用的是西门子420变频器,风扇实在不耐用,不知那位同行用过抗尘 抗绕毛的风扇,发帖子上来谈谈啊~!
05-07-06 00:13
抗尘抗绕毛的风扇我没见过,我建议你把变频器安放在远离这种飞毛多的环境,实在不行,必须作隔尘处理。
05-07-06 08:59
变频器风扇就是容易坏的,不只在你那个行业哦!
05-07-06 16:31
我用到的变频器的风扇至今还没有坏的。我是用变频器作节能产品的,制造业。
05-07-06 17:32
加网呢?
05-07-06 19:31
要远离环境源不太好实现,加网的作用不太大,实在是个头疼的 问题,现在我都是缩短检查间隔时间,发现坏的及时换掉,呵呵 !
05-07-07 10:06
我们是直接给控制柜安装空调
05-07-07 11:23

mcz

延长风道,将引风口延伸到外面干净风源处。
05-07-07 11:48
变频器原配散热风扇设计寿命25000小时到40000小时,即连续运行3-5年必需更换,否则变频器带载能力会下降或因风扇散热不够而使变频器过流、过热跳闸,甚至会造成变频器的损坏,有些用户因市场买不到原配高风量风扇而用便宜国产小电流风扇替代更换,风量小且用不了多久便会损坏,直接影响变频器使用寿命.风扇更换时应注意风扇的标称电压、电流、尺寸及风量.常用规格有:
60*60*25  DC12V,0.2A,
60*60*25  DC24V,0.1A,(三线) 带停转报警
92*92*25  DC12V,  0.2A,
92*92*25  DC24V,0.17A,(三线) 带停转报警
120*120*38   4715PS      AC220V  
140*140*50  2750MTP-15  AC220V    IKURA  FAN
160*160*55  6250MG1     AC220V   IKURA  FAN
公司名称:深圳市华麦特科技有限公司
联系人:周先生
电话:0755-82821289  
06-07-21 16:55
同意草日大的意见!
06-07-21 16:58