登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:如何快速找到110V的交流电源?
点击:1771 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
rockmusic
手里有380和220电源。也没有变压器。怎么才能找到110V的电源呢?手里有个日本110V的仪表需要通电调几个参数,但是找不到合适的电源。我把单相变频器运行起来,输出的频率调低点,把输出的三相220V调到三相110v左右,然后取2相接到仪表上,这样可以用吗?请大神指教。手里没有变压器和其他的东西,我这样用可以吗?
17-02-19 17:58
1楼
编辑
引用
管理
799676754
这样许多变频器会报缺相故障。我建议楼主还是直接进直流:这个仪表取入110V交流电后还是会变为直流电压使用,请你看看内部用了几种、几伏、多少安培的电源,然后再从外部用适配的开关电源盒引入即可。
17-02-19 18:31
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
rockmusic
在 2017/2/19 17:58:15 发言
【内容省略】
购买一个拥有110V输出的控制变压器,或者小功率的110V电子式变压器也是可以的,用变频器风险太大,建议不尝试。
17-02-19 18:33
3楼
编辑
引用
管理
rockmusic
不想购买变压器,就调试一次不用了,浪费钱
17-02-19 18:57
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
瞎折腾;
17-02-19 19:40
5楼
编辑
引用
管理
goldage
老大啊,一个控制变压器才多少钱啊,仪表对电源还是有要求的的
17-02-19 21:02
6楼
编辑
引用
管理
1342469541
买个调压器。也花不多少钱!无极调压。那个仪表在中国用本来就水土不服。用变频器别再搞坏了!
17-02-19 21:17
7楼
编辑
引用
管理
fireray
变频器输出调压同时要调频的,电压降到110,频率可就不是50赫兹了。
17-02-19 22:48
8楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
不能用,买个小的自耦调压器,以后也会用得到,没几个钱。
17-02-20 07:42
9楼
编辑
引用
管理
rockmusic
好吧。我买个先
17-02-20 08:03