主题:隐藏的故障

点击:1483 回复:16

一台变频器现场检查,外控不起作用【两线控制】,
打到启动位置,RUN运行灯不亮,电机不转。检查旋钮及连线正常。变频器正常显示,改为面板控制启停,变频器也不启动,拉回公司检查,变频器正常。拉到客户处重新安装,故障依旧。怀疑输入电源有问题,测量断路器上口正常,再测量下口发现,三相电压不正常,三相电压均低于上口电压,有一相电压才310V,改接其他处电源,变频器启动及运行正常。什么原因大家可分析一下:。。。
17-02-16 20:39
断路器里面触点故障,存在接触不良现象。排除质量原因,造成空开触点故障的一般都是现场大电流或是接地短路时造成空开触点损坏。
17-02-16 20:48
楼主都没有帮忙检查一下输入电源故障?
17-02-16 21:22
断路器问题吧
17-02-16 21:23
实际上是在启动的一瞬间已经由于缺相保护了,见过三菱的A500输出线破损接地也不报故障
17-02-16 21:32
断路器要坏了
17-02-16 22:04
电压低变频器不是会报警吗,我用三菱的电机缺相,电压低报警都有遇到过
17-02-16 22:15
空开断路器是不是坏了
17-02-17 08:16
原来是电源的问题啊
17-02-17 11:24
断路器触点接触不好有烧糊
17-02-17 13:38