主题:光电开关求教
点击:1167 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
weixiu123
光电开关多一样吗
17-02-13 14:39
11楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
有的光电开关反馈线是负信号。楼主可以用万用表测量一下,如果反馈线和正极有电压就是负信号,如果没电压就是正信号。
17-02-13 16:35
12楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
请确认光电开关是PNP还是NPN。
17-02-13 16:40
13楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
光电开关是一样的吗
17-02-13 16:40
14楼
编辑
引用
管理
gzlsj
台达与西门子接线方式不一样。
17-02-15 09:37
15楼
编辑
引用
管理
victor329
NPN的信号端与电源正极有电压(在有信号输出的情况下)
PNP的信号端与电源负极有电压(在有信号输出的情况下)
光电开关一般是有源的,所以不存在无源的情况使用。
仅供参考~!
17-02-15 09:49
16楼
编辑
引用
管理
splc123
请问你用的是NPN的还是PNP的
17-02-16 10:07
17楼
编辑
引用
管理
a724078093
虽然已经过去一段时间了,但是用你的方法确实解决了问题,把电压接到com端就行了