主题:【话题】请教松下PLC如何采集温度?(20170217)
点击:3887 回复:42
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;那就加一个FP0的扩展适配器,用FP0的温度模块FP0-TC4就行了;
17-02-14 09:06
11楼
编辑
引用
管理
xlian
温度模块或者用模拟量模块-温度电压或电流变送器也可以
17-02-14 09:12
12楼
编辑
引用
管理
svpama
1,用模拟量传送,三路测温,每路一个测温传感器,再连上变送器(即温度信号变为模拟信号)再传送给PLC。PLC方面,需要三路模拟量输入。
2,用数字传送,一般为Modbus,也可以其它通信协议。
每路一个测温传感器,再接上变送器(叫法上有点出入,功能上是温度信号变为Modbus信号,有可能叫温控表,测温表什么的),再其Modbus通信连上PLC。PLC方面需要通信电路功能。
而三路的变送器(温控表)也可以集合在一体,叫采集器什么的。
至于具体选件,查查手册。
17-02-14 09:40
13楼
编辑
引用
管理
guanyumou
可以安装功能插件,然后通信插件可以安装在功能插件的上面!
如果通过功能插件扩展的通道还不够,还可以通过右侧加一个FP0适配器,就可以扩展FP0温度模块了:
17-02-14 20:37
14楼
编辑
引用
管理
guanyumou
如图:通信插件可以插到功能插件的上面哦!
17-02-14 20:38
15楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
非常感谢您的耐心解答!
17-02-15 08:32
16楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
谢谢!
17-02-15 08:33
17楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
zhyi0214
在 2017/2/15 8:32:59 发言
【内容省略】
您客气了!
17-02-15 08:37
18楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
记得最多插3个扩展卡。问下技术热线确认下
17-02-15 10:22
19楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
zhyi0214
在 2017/2/15 8:32:59 发言
【内容省略】
其实建议你加一个热电阻变送器或者热电偶变送器把信号转换为4~20mA,这样加一个FP0适配器后,就可以扩展3个A80模块,这样就一下子可以采集至少24路温度了!