主题:台达VFD-B 15KW上电显示88888
点击:4961 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
297382943
台达VFD150B43A上电显示88888,检测10V正常,5V实测为4.95V,24V实测为22.5V,更换了一块控制板后还是显示88888
17-02-09 16:13
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
大板开关电源问题多。或替换CPU板。
17-02-09 17:03
2楼
编辑
引用
管理
799676754
检查一下通讯线有没有问题。
17-02-09 17:22
3楼
编辑
引用
管理
297382943
已经找到问题,开关电源处一个10V1000uF的电容有问题,更换后已ok。谢谢大家。
17-02-10 08:31
4楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
谢谢分享,B系列用的还是很多的
17-02-10 08:34
5楼
编辑
引用
管理
919355607
一般都 是电源问题
17-02-10 11:32
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
297382943
在 2017/2/10 8:31:43 发言
【内容省略】
这个说白了就是辅助电源滤波电容基本失效导致纹波特大,从而CPU当机
17-02-10 12:52
7楼
编辑
引用
管理
465010287
从这些楼主及跟帖发现。。你们对这个再熟悉不过了
17-02-11 19:37
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
你换下面板呢
17-02-13 08:29
9楼
编辑
引用
管理
501157164
台达变频器的通病8888换了10v1000uf电容就好了!!!