主题:wincc与opc通不成功
点击:9433 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
346953791
装上PC ACCESS和wincc通讯却不行。。是什么原因?但是wicc里面以已经有了opc了。。
17-02-06 20:47
1楼
编辑
引用
管理
346953791
创建好opc通道后里面能找到s7-200的服务器,不能浏览服务器。
最后修改:
2017/2/6 20:57:16
17-02-06 20:56
2楼
编辑
引用
管理
xlian
S7200OPC组态时能连接上PLC不;你要添加PLC上去啊;然后将组态的项目保存;如果在OPC组态时启动了服务需要关闭掉
17-02-07 11:37
3楼
编辑
引用
管理
jog0821
OPC软件里面还有一个组件可能没安装
17-02-07 11:55
4楼
编辑
引用
管理
346953791
引用
jog0821
在 2017/2/7 11:55:01 发言
【内容省略】
opc里面就一个安装包,没见到有别的选择安装的项目啊?
17-02-07 14:25
5楼
编辑
引用
管理
302512119
wincc软件构架太大了,进去后这也不对,那也不对,找问题都不知道从哪里下手
17-02-07 15:46
6楼
编辑
引用
管理
346953791
在step7里面集成wincc后还能再添加opc通道不?
17-02-12 19:31
7楼
编辑
引用
管理
cvlsam
看你贴出的图片,你在PC ACCESS中都还没有组态好,你先组态好,然后用PC ASSESS的TestClient来测试一下,看到变量的连接质量为Good 后再去设置WinCC。
Good Luck~
17-02-12 19:43
8楼
编辑
引用
管理
302512119
我今天试着用200 SMART的网口通讯 ,搞了半天也没连上
17-02-12 19:46
9楼
编辑
引用
管理
xlian
200 SMART用的是S7 200 PC Access SMART的OPC
17-02-13 08:10