我们一般压好后再烫锡,小线连鼻子都不用
17-01-22 21:03

引用 450767466 在 2017/1/22 21:03:28 发言【内容省略】

这是一般标准做法~~~~~~
17-03-15 07:11
应该是浸锡比较好,一般人都懒得去做
17-03-15 16:47
我们就是这样做过 ,直接浸锡压接。
17-03-15 20:08

引用 liuxd6909 在 2017/3/15 20:08:41 发言【内容省略】

实际当中可靠吗,,,借用你的方法~~~~~~
17-03-16 06:55
正解!
17-03-17 09:43
为什么不是是压接后浸锡
17-03-19 15:28
觉得浸锡的好,老设备控制线都是这样
17-03-19 15:36
我们厂都是用的wago压接的端子,不过也都是押完线鼻子之后接的,接虚的情况比较少。
17-03-20 14:22

引用 wangying10 在 2017/3/20 14:22:52 发言【内容省略】

我们用wago直接接线,不压针形端子~~~~~~
17-03-23 13:21