主题:配线不压端子,浸锡后压接端子排,是否可以?

点击:6742 回复:72

使用一些仪表时接线不允许侵锡
17-01-20 08:05
我们以前一般都是焊锡后再压端子
17-01-20 08:17

引用 lizhengchao 在 2017/1/20 8:05:42 发言【内容省略】

为什么?有什么原因道理???
17-01-20 08:23

引用 549373430 在 2017/1/20 8:17:38 发言【内容省略】

先焊后压?用什么端子?是怎么做到的?
17-01-20 08:27
我们公司一般是端子直接上锡,虽然工作效率慢些,但胜在可靠,怎么扯都不掉。
17-01-20 08:44
  信号线,小功率线这样接没有问题,我公司有些设备就是这么做的。
17-01-20 09:27

引用 lizhengchao 在 2017/1/19 23:53:49 发言【内容省略】

表示赞同,记得某品牌变频器接线端子,就不建议电线浸锡后连接
17-01-20 09:39
控制线问题不大
动力线还是先压后涮比较好
说道接触面积,看一下端子结构,比较一下二种方式,能看出来。
17-01-20 10:27
有的接线端子,就是直接接线,不用接线鼻子。像万可的端子,凤凰的端子等,很方便。
17-01-20 10:35
大电缆直接冷压。。
17-01-20 10:51