主题:[求助]关于电路切换的问题

点击:4288 回复:35

没有说理论上不可能吧?只是你套用的理论不合适吧了。
就象用经典物理不能解析微观的物理现象。但你能说经典物理错了吗?
05-08-26 09:27
主机用直流供电,市电经1:1变压器隔离后整流,发电机也整流成直流,并联两直流系统,给主机供电,其他就用接触器切换,因电脑采用开关电源,所以可用直流供电。
05-08-26 20:35

wtx

用 双切换器+在线式UPS+负载 来实现
双切换器可用两个接触器接成互锁电路,并使市电优先
UPS容量的选择按下面的公式:
UPS容量(KVA)=负载(KW)/0.8/0.7
05-08-26 21:35
23楼
该帖内容不符合相关规定!
05-09-05 10:43
24楼
该帖内容不符合相关规定!
05-09-05 10:43
除了UPS电源和静态切换开关,别的很难做到(接触器更难)
05-09-05 10:55
我认为如果是换电源(自发电切换到市电)用接触器是可行的,别的设备不敢说,电脑应该可以,因为电脑都是采用开关电源的,里面有滤波电容.
想想一个接触器分合要多长时间?很短吧,就连交流电都有过零的时间呀.为什么不行呢?
但要是从市电自动切换到自发电就有点难了吧,除非你知道什么时候会停电从而先开发电机?要不是就只能像他们说的用UPS了.
还是有点奇怪,有人说UPS用中间继电器来切换的,不会吧!我拆过一台UPS,里面的工作原理是交流电平时给电池,再由电池逆变成交流电,如果停电了,电池亦可逆变,从而实现无缝切换,如果是这样,一个网吧用的UPS,那我不知道那个UPS要多大.
话说多了,想想如果谁能开发一种超大型的UPS,那么应该不存在电能不足的问题了,电网用电少的时候就给UPS充电,用电高峰就将UPS的电能输出到电网!
多好!
最后修改:2005-9-5 11:45:41
05-09-05 11:35
27楼
该帖内容不符合相关规定!
05-12-15 09:39
28楼
该帖内容不符合相关规定!
05-12-15 09:44
应该考虑UPS,单纯靠切换是不可能实现的,因为就是接触器也有动作时间,我是发电机组代理,如果有的话,我们肯定知道,要想考虑不间断供电,必须UPS,目前别无选择!但UPS造价要高,特别机房负载挺大情况下!