主题:对方变压器零线地线接在一起,会影响给我方的电源吗?

点击:3304 回复:26

引用 企鹅 在 2017/1/17 1:10:10 发言【内容省略】

朋友,你去量一下,如果你漏电开关出来的零线和地线通不通?你合闸时候不通那你真是高手了……
17-01-17 07:37
一般正常情况下中性点要接地
17-01-17 09:47
在变电房零地混一起的不少吧!
17-01-17 17:09
除了煤矿 之类防爆区域,有哪个系统变压器N线不接地,地线起保护作用就是因为和N在变压器那头共地了,要是不共地,地线和火线根本不会有电压差,
17-01-17 20:05
变压器侧零地肯定是接一起的
17-01-17 20:29
朋友,一般情况下由漏电开关出来的零地相接的情况,不是连闸都合不上的吗?菜鸟求指教。
19-01-04 20:47

引用 源氏 在 2019/1/4 20:47:25 发言【内容省略】

不是零地相接,变压器侧零地接在一起,到供电侧漏电断路器侧肯定分开接了,但你合闸后用万用表去侧如果零地不通,那么你的零线或者地线肯定有一个出问题了……
19-01-04 21:18